diskusi tentang teknologi baru sumber udara dingin dan panas AC di bidang teknik bersih medis 2019-02-06

Dengan perkembangan ilmu dan teknologi, sejumlah besar ide baru dan teknologi baru telah diterima dan diterapkan, yang telah menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk meningkatkan medis lingkungan dan fasilitas medis rumah sakit. Pada saat yang sama, ia telah menempatkan meneruskan persyaratan yang lebih tinggi untuk fasilitas medis rumah sakit. Udara sistem pengkondisian menghadapi tantangan yang luar biasa. Ruang operasi, ICU, CCU, PICU, NICU, EICU, pasokan pusat, pusat distribusi cairan vena, genetik pusat reproduksi, dll. memiliki persyaratan ketat pada suhu dan kelembaban, dan memiliki permintaan panas dan dingin sepanjang tahun.

Volume bangunan untuk medis pembersihan biasanya besar, dan karakteristik beban bagian dalam dan luar daerah sangat bervariasi, terutama di musim dingin atau musim transisi. Ketika area luar perlu mengirim panas, bagian dalam perlu didinginkan sepanjang tahun karena terlalu panas. Untuk sistem pendingin udara yang beroperasi sebentar-sebentar proyek pembersihan medis, zona batin harus mempertimbangkan masalah pemanasan sistem pendingin udara selama musim dingin.

Ada permintaan pendinginan dalam transisi musim dan zona dalam musim dingin. Chiller terlindung dari diri sendiri karena ambient yang rendah suhu dan tidak dapat dimulai secara normal.

Untuk memenuhi panas yang disebutkan di atas dan permintaan dingin untuk proyek peralatan medis bersih, itu mungkin mengatur sumber dingin dan panas secara terpusat untuk mencapai pemanfaatan komprehensif energi; mempertimbangkan karakteristik beban panas dan dingin secara komprehensif dan permintaan air panas pada musim transisi dan peralatan medis bersih musim dingin proyek, disarankan untuk menggunakan empat peraturan. Unit pompa panas fungsional atau stasiun panas dan dingin kecil (6 pompa panas multi-fungsi yang diatur).

Empat kontrol unit pompa panas multi-fungsi

Pompa panas multi-fungsi multi-kontrol unit dapat memperoleh air panas pemanas kondensasi dari kondensor saat memperoleh air dingin di evaporator, dan bagian ketidakseimbangan dingin dan panas dibuang melalui penukar panas keseimbangan, sehingga mencapai kontinu pendinginan dan pemanasan simultan. Dan hanya input satu energi yang akan menjadi dingin dan panas, yang akan sangat mengurangi konsumsi energi dan mengurangi emisi.

Menggunakan efisiensi energi yang komprehensif TER untuk mengevaluasi efisiensi unit dalam pendinginan dan simultan mode pemanasan, unit gulir kompresor TER & gt; 7, unit kompresor sekrup TER & gt; 8. Unit pompa panas multi-fungsi multi-fungsi terintegrasi dingin dan sumber panas. Satu unit memiliki empat tabung, dua untuk inlet dan outlet air dingin, dua untuk inlet dan outlet air panas, keseimbangan otomatis dingin dan panas, pendinginan kapasitas dan kapasitas pemanasan dapat direalisasikan secara terpisah. 0 ~ 100% independen pengaturan.

Pompa panas multi-fungsi multi-kontrol unit air panas dan dingin harus memenuhi persyaratan dingin dan panas musim panas dan kondisi desain musim dingin, dan juga harus memenuhi persyaratan beban tidak penuh. Karena itu, harus ada dua (termasuk dua) unit. Dalam di atas loop sirkulasi independen, jumlah peralatan tidak boleh kurang dari dua, dan siaga unit harus dipertimbangkan.

Kecil stasiun panas dan dingin

Pertimbangan komprehensif dari keseluruhan beban dingin dan beban panas dari seluruh departemen bedah, termasuk kapasitas pendinginan dan pasokan panas sistem pendingin udara, jumlah air panas untuk mandi, menyikat dan membersihkan kotoran, dan memilih yang cocok sumber panas dan dingin terpusat untuk menghemat energi secara efektif. Disarankan untuk menggunakan stasiun kecil panas dan dingin (6 pompa panas multi-fungsi yang diatur).

Stasiun kecil panas dan dingin digunakan untuk mendinginkan, memanaskan dan menyediakan air sanitasi di atas 65 ° C. Dianjurkan untuk menggunakan peralatan pompa panas multi-fungsi dengan pompa panas suhu tinggi teknologi. Pada prinsipnya, boiler dapat digunakan sebagai sumber panas tambahan di wilayah utara. Ini memiliki empat fungsi multi-fungsi pompa air panas chiller fungsi dan fungsi pompa panas suhu tinggi. Peralatan ini memiliki 6 nozel, 3 sistem air independen, 1 AC untuk pendingin, 1 AC untuk pemanasan, dan 1 air panas sanitary suhu tinggi (di atas 65 ° C) untuk membentuk a unit pasokan lengkap panas dan dingin, dingin dan panas. Penyeimbangan otomatis, pendinginan kapasitas dan kapasitas pemanasan dapat disesuaikan secara independen dari 0 hingga 100%; kapasitas pemanasan mencakup dua sistem sirkulasi independen: AC pemanas dan pemanas air panas saniter suhu tinggi.